計測制御技術ラウンジ >> 制御関連その他 全部 1- 最新50

[XPORT]Ethernet<=>シリアル(232C)変換機[

1 名前: 1 投稿日:2004/04/12(月) 09:19 ID:???
XPORT (LANTRONICS)
http://www.lantronix.com/lang/jp/products/d_xport.html

Digi Connect ME
http://www.netsilicon.co.jp/connectme.html
レポートらしきもの?
http://void.nothingness.org/archives/XTension/display/42614

XPORT は秋葉原の店頭でも買えるようですね。
最近秋月のチラシでみかけます。若松の店頭でも見かけました。

Digiconnect はファームウェア開発キットがあるのに対し、
XPORT の方は内蔵ファームウェアはいじれないとききましたが、
実際にはどうなんでしょうか?

実際使用されている方はいますか?

2 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/02(日) 01:22 ID:???
XPORT ですが、秋月で5,000 円に値下がりしていますね。
3.3V 、232C レベル変換基板(秋月オリジナル)セットで7000 円台でした

プロトコルスタック自体にあまり興味がなくて、
とりあえずシリアル機器をネットにつなぐにはいいと思います。

3 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/02(日) 01:27 ID:???
.NET で書かれている Windows 向けの設定ツールですが、
COM ポートがまったくない機器で立ち上げるとうまく動作しないようです。
XPORT の仮想 COM ポートでもいいので、
なにか COM ポートが存在しているといいみたいですが。

あと、英語版以外の Windows で、ネットワークカードが見つからない、
という問題が発生することがあるようです。↓
http://ltxfaq.custhelp.com/cgi-bin/ltxfaq.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=7CNAVz7h&p_lva=&p_faqid=944&p_created=1075913452&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTIzJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9MyZwX3Byb2RfbHZsMT0xMCZwX3Byb2RfbHZs

4 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/02(日) 01:28 ID:???
>>3
書き忘れましたが、XPORT についての話です。

5 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/04(火) 12:09 ID:???
E-KIT オンライン・ショップ
http://e-kit.jp/e-kitshop.htm

こちらで、XPORT と、ワンチップ C8051F330 のセットもの
の通販をやっていますね。

6 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/06(木) 15:48 ID:???
JS1RSV さんのページ
http://www.ne.jp/asahi/ham/js1rsv/
に XPORT の分解写真が紹介されてます。

XPORT を分解してみた
http://www.ne.jp/asahi/ham/js1rsv/TEST2/report3.htm#xport

7 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/08(土) 23:39 ID:???
>>5
XP-EVA
http://www.devdrv.co.jp/products/XPort/
と同じもののようですね。

8 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/05/08(土) 23:41 ID:???
若松通商の XPORT 関連商品販売ページ
http://www.wakamatsu-net.com/cgibin/biz/page.cgi?cate=3806&page=0

9 名前: &◆B8GQITHQ 投稿日:2004/10/18(月) 17:48 ID:???
XPORT と PC を付属のシリアルリダイレクタソフトを通さずに
直接 TCP のクライアントソフトを書いて接続した場合に、
XPORT 側で受信した 0xFF(255) が落ちたり、
また逆に XPORT のシリアル側から 0xFF を TCP クライアントに
送信しようとした場合に 0xFF が増えたり(0xFF,0xFF になる)
するようです。

とりあえず、TCP クライアントからの送信時には
0xFF -> 0xFF,0xFF と増量して送れば問題ないのですが、
逆の場合には 0xFF,0xFF を単一の 0xFF に置換する必要が
あるようです。

どうやら 0xFF がエスケープキャラクタのようなのですが、
ちらっとマニュアルをみてもよく分かりませんでした。
どなたか、このあたりの事情を詳しくご存知の方
おられましたら、教えてください。

#このドキュメント(URL)のココを読め、でも結構です。

10 名前: portX 投稿日:2004/10/29(金) 09:51 ID:RneFif42
リダイレクターのポート設定のままだとこういう現象がおきるようです。
正規のポート(10001)に戻すと正常動作すると思います。

11 名前: 投稿日:2004/10/29(金) 17:31 ID:???
情報提供ありがとうございます。
リダイレクタ特有の何かの情報を伝えるのに使っているのでしょうか?

リダイレクタと通常の TCP 接続のストリーム両方に対応するには
TCP アプリケーション側で 0xFF エスケープを考慮するか、
設定変更しないと難しいということですね。

12 名前: 投稿日:2004/10/29(金) 18:46 ID:???
>>10
おっしゃるとおり、ポート番号を 10001 に変更して、
0xFF のあとに 0xFF を挿入しなくても
XPORT からのシリアル出力が正常になるのを確認しました。
(アプリケーションの都合で、逆はやっていませんが)

13 名前: 投稿日:2004/10/29(金) 19:22 ID:???
落ち着いて
http://www.co-nss.co.jp/download/manual/XPort_UG.pdf
の 27 ページあたりの
Table 4-6. Reserved Port Numbers
を見てみると、

Port 14000-14009 は "Reserved for Redirector" となっていて、

Warning: We recommend that you not use the reserved port numbers
for this setting as incorrect operation may result.

とありますね。
おさわがせしました m(__)m

14 名前: Kei 投稿日:2004/12/08(水) 11:43 ID:TKjtxX9I
はじめまして。
XPORTを2台入手し実験しています。
それぞれにAVRマイコンをシリアルで接続し、
Ethernetを介してAVR間で通信させることは可能なのでしょうか?
つまりXPORTをRS232Cの延長だけに使うようなイメージです。
アドバイス等ありましたら宜しくお願い致します。

15 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/12/08(水) 13:10 ID:???
多分出来ます、が、電源が3.3V です。
AVR の電源電圧に注意してください。
また、シリアル経由か、Ethernet 経由でのモード設定のためのPCが必要です。

このばあい、どちらかからどちらかへの固定(自動)接続にするか、
モデムエミュレーション接続にする必要があったと思います。

16 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/12/08(水) 13:14 ID:???
>>15
電源っていうか、I/O 電圧ですね。

17 名前: Kei 投稿日:2004/12/08(水) 14:47 ID:l1v3nHZY
>つまりXPORTをRS232Cの延長だけに使うようなイメージです。

レスありがとうございます。
Remote Hostに相手先のIPアドレスを入れることで通信できました。
これだと1対1になってしまいますので
理想はRemote Hostは設定せずに
AVRから任意のXPORTに送信出来れば理想なのですが(何らかのヘッダーを付けて)、
これはやはり無理でしょうか?
UDPなら出来るのかなとも思ったりします。
初心者でまとまりが無くて申し訳ありません。

18 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/12/08(水) 16:04 ID:???
1対多でしたら、モデムエミュレーションで相手のアドレスを指定して、
ということができそうですが、多対多の場合はおっしゃるように
UDP がいいのでしょうね。

詳しい方、フォローお願いします。

19 名前: Kei 投稿日:2004/12/08(水) 17:07 ID:l1v3nHZY
お世話になっております。
自己レスです。
UDP出来ました。
UDP Datagram Mode=Enable
UDP Datagram Type=01
でRemote IP Addressにブロードキャストアドレス
で通信できました。
後は自分で識別コードを付加して、
各AVR内で自分宛のコマンドだけを処理すれば良さそうです。
情報量が少ないので苦労していますが面白そうなデバイスですね。
今後とも宜しくお願い致します。

20 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2004/12/09(木) 01:07 ID:???
>>UDP出来ました。
>>UDP Datagram Mode=Enable
>>UDP Datagram Type=01
>>でRemote IP Addressにブロードキャストアドレス
>>で通信できました。

なるほど、参考になります。

>>後は自分で識別コードを付加して、
>>各AVR内で自分宛のコマンドだけを処理すれば良さそうです。

AVR のマルチプロセッサでしょうか?
おもしろそうな使い方ですね。

IP スタックの複雑な仕組みを勉強しなくても、やりたいことを思いついたら
そのままネットワークに気軽に展開できるのは、ありがたいですね。

21 名前: 大学生 投稿日:2005/02/20(日) 13:21 ID:jmO1boag
Xportを使って汎用I/O機能を利用した送受信の実験をしようと思っているのですが、サンプルについているXptCp1102.cobの
Javaアプレットを登録して呼び出したのですが[Update States]ボタンを押せないのです。なぜなのか分からなくてずっと考えています。誰か分かる方いらっしゃいますか。お願いします。

22 名前: 社会人 投稿日:2005/03/30(水) 16:46 ID:8bZeI1FM
Xport2台を使用して、送受のテストを行っています。
シリアル → Xport --LAN-- Xport → シリアル。
TCPでは通信が可能なのですが、UDPにするとXportからLANへ電文が送信されません。
原因が全くわからないのですが、お分かりになる方いらっしゃいますか?

23 名前: 8bit名無しさん 投稿日:2006/07/04(火) 00:24 ID:/eJ8SRys
XPortが動かなくなってしまったんですが、直す方法とかは
ないでしょうか?
とりあえずRS-232Cからファームウェアをインストールして
成功はしましたが、XPORTのIPを取得してくれません。。。
完全にアウトでしょうか?

24 名前: kk 投稿日:2006/12/14(木) 16:39 ID:PSKrTzLo
>> 7

C8051F330でなくて、SHかH8とXPORTのセットのマイコンボードがあるとうれしい。

新着レスの表示